어떤 단상 유도전압조정기가 직렬권선에 75[A]를 흘리면서 2차 측 출… | [전기기사 필기] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 24년 1회차
어떤 단상 유도전압조정기가 직렬권선에 75[A]를 흘리면서 2차 측 출력을 220±40[V] 범위로 조정한다. 이 조정기의 정격용량은 몇 [kVA]인가?
1
16.5
2
3.0
3
6.0
4
5.2
해설
정격용량은 직렬권선이 부담하는 승압분 전압에 그 권선을 지나는 전류를 곱한 값이다. 출력 범위가 [V]이므로 승압분은 [V], 전류는 [A]이니 [VA], 곧 3.0[kVA]가 된다. 16.5는 승압분 자리에 기준전압 220[V]를 넣어 부하용량을 구한 값, 6.0은 조정 폭 80[V]를 그대로 쓴 값, 5.2는 3상용 을 덧붙인 값이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.