단상 유도전압조정기의 2차 전압이 100±50[V]이고 직렬권선 전류가 50[A]일 때, 정격용량은 몇 [kVA]인가?
2.5
7.8
4.2
3.1
단상 유도전압조정기의 정격(부하)용량은 직렬권선에 걸리는 조정전압과 그 전류의 곱으로 구해진다. 2차 전압이 100±50[V]100\pm50[\mathrm{V}]100±50[V]이므로 조정전압(승압분)은 50[V]50[\mathrm{V}]50[V]이고, 정격용량은 P=50×50=2500[VA]=2.5[kVA]P=50\times50=2500[\mathrm{VA}]=2.5[\mathrm{kVA}]P=50×50=2500[VA]=2.5[kVA]이다. 따라서 정답은 ① 2.5이다.