1차측 3300[V], 2차측 220[V]인 변압기 전로의 절연내력시험전압은 각각 몇 [V 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 3회차
1차측 3300[V], 2차측 220[V]인 변압기 전로의 절연내력시험전압은 각각 몇 [V]로 10분간 견뎌야 하는가?
1
1차측 4125[V], 2차측 500[V]
2
1차측 3300[V], 2차측 400[V]
3
1차측 4950[V], 2차측 330[V]
4
1차측 4950[V], 2차측 500[V]
해설
절연내력시험전압은 최대사용전압의 1.5배이며, 계산값이 500V 미만이 되는 경우에는 500V로 한다. 1차측은 3300×1.5=49503300\times1.5=4950[V]이고, 2차측은 220×1.5=330220\times1.5=330[V]이나 500V 미만이므로 500V를 적용하여 정답은 ④ 1차측 4950V, 2차측 500V이다.