특고압 옥외 변전소에 두는 기기의 사용전압이 765\rm[kV]이다. … | [전기기사 필기] 23년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 23년 3회차
특고압 옥외 변전소에 두는 기기의 사용전압이 이다. 취급자가 아닌 사람이 들어오지 못하도록 담을 세울 때, 담의 높이에다 담에서 충전부까지의 거리를 더한 값은 적어도 몇 가 되어야 하는가?
1
2
3
4
해설
한국전기설비규정 351.1 의 표 351.1-1 은 사용전압을 세 칸으로 나눈다. 이하면 , 를 넘고 이하면 , 를 넘으면 을 밑값으로 삼고 여기에 초과분을 단위로 세어 한 단마다 씩 덧붙인다.
초과분은 이고 이므로 단수는 올려서 이 된다. 따라서 다.
독립 역산 — 얻은 값에서 거슬러 가면 단이고, 단수가 이 되려면 초과분이 보다 크고 이하여야 한다. 가 바로 그 구간에 놓이므로 처음 조건이 그대로 되살아난다.
은 를 올리지 않고 단으로 센 값, 는 를 빼지 않고 단으로 센 값(), 은 아래 칸을 잘못 가져다 쓴 값이다. 참고로 같은 조항은 담 자체의 높이를 이상, 지표면과 담 아랫단 사이를 이하로 하도록 따로 정하고 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.