특고압 옥외 변전소에 두는 기기의 사용전압이 765\rm[kV]이다. … | [전기기사 필기] 23년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 3회차
특고압 옥외 변전소에 두는 기기의 사용전압이 765[kV]765\rm[kV]이다. 취급자가 아닌 사람이 들어오지 못하도록 담을 세울 때, 담의 높이에다 담에서 충전부까지의 거리를 더한 값은 적어도 몇 [m]\rm[m]가 되어야 하는가?
1
6.00[m]6.00\rm[m]
2
13.32[m]13.32\rm[m]
3
13.20[m]13.20\rm[m]
4
15.24[m]15.24\rm[m]
해설

한국전기설비규정 351.1 의 표 351.1-1 은 사용전압을 세 칸으로 나눈다. 35[kV]35\rm[kV] 이하면 5[m]5\rm[m], 35[kV]35\rm[kV]를 넘고 160[kV]160\rm[kV] 이하면 6[m]6\rm[m], 160[kV]160\rm[kV]를 넘으면 6[m]6\rm[m]을 밑값으로 삼고 여기에 초과분을 10[kV]10\rm[kV] 단위로 세어 한 단마다 0.12[m]0.12\rm[m]씩 덧붙인다.

초과분은 765−160=605[kV]765-160=605\rm[kV]이고 605÷10=60.5605\div10=60.5이므로 단수는 올려서 6161이 된다. 따라서 6+0.12×61=6+7.32=13.32[m]6+0.12\times61=6+7.32=13.32\rm[m]다.

독립 역산 — 얻은 값에서 거슬러 가면 (13.32−6)÷0.12=61(13.32-6)\div0.12=61단이고, 단수가 6161이 되려면 초과분이 600[kV]600\rm[kV]보다 크고 610[kV]610\rm[kV] 이하여야 한다. 605[kV]605\rm[kV]가 바로 그 구간에 놓이므로 처음 조건이 그대로 되살아난다.

13.20[m]13.20\rm[m]은 60.560.5를 올리지 않고 6060단으로 센 값, 15.24[m]15.24\rm[m]는 160[kV]160\rm[kV]를 빼지 않고 765÷10=76.5→77765\div10=76.5\to77단으로 센 값(6+9.246+9.24), 6.00[m]6.00\rm[m]은 아래 칸을 잘못 가져다 쓴 값이다. 참고로 같은 조항은 담 자체의 높이를 2[m]2\rm[m] 이상, 지표면과 담 아랫단 사이를 0.15[m]0.15\rm[m] 이하로 하도록 따로 정하고 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.