210/105[V]의 변압기를 그림과 같이 결선하고 고압측에 200[V]를 인가하면 전압계는 몇 [V]를 지시하는가? (단, 변압기는 감극성이다.)
1
100
2
400
3
200
4
300
해설
이 변압기는 210/105[V]로 권수비 이며, 그림은 한쪽 권선의 V단자를 다른 권선의 V단자에 직결하고 U단자 사이에 전압계를 연결한 결선이다. 국내 표준인 감극성 변압기에서는 이렇게 접속하면 전압계가 두 권선 전압의 차를 지시한다. 1차에 인가한 200[V]에 대응하는 2차 유기전압은 이므로 전압계 지시값은 가 되어 정답은 ① 100이다.