모두CBT

특고압 가공전선이 지지물·완금류·지지기둥·지지선에 대하여 확보하여야 하… | [전기기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 2회차
특고압 가공전선이 지지물·완금류·지지기둥·지지선에 대하여 확보하여야 하는 간격은 사용전압에 따라 달라진다. 이 간격을 0.15[m]0.15\rm[m] 이상으로 하면 되는 사용전압 구간은?
1
15[kV]15\rm[kV] 미만
2
15[kV]15\rm[kV] 이상 25[kV]25\rm[kV] 미만
3
25[kV]25\rm[kV] 이상 35[kV]35\rm[kV] 미만
4
35[kV]35\rm[kV] 이상 50[kV]50\rm[kV] 미만
해설
한국전기설비규정 표 333.5-1은 특고압 가공전선이 지지물·완금류·지지기둥·지지선에 대하여 두어야 할 간격을 사용전압 구간별로 규정한다. 15[kV]15\rm[kV] 미만 0.15[m]0.15\rm[m], 15∼25[kV]15\sim25\rm[kV] 0.2[m]0.2\rm[m], 25∼35[kV]25\sim35\rm[kV] 0.25[m]0.25\rm[m], 35∼50[kV]35\sim50\rm[kV] 0.3[m]0.3\rm[m] 로 커지므로 0.15[m]0.15\rm[m] 가 적용되는 구간은 15[kV]15\rm[kV] 미만이다.
기술상 부득이하고 위험의 우려가 없도록 시설한 때에만 표 334.1-6 값의 0.80.8 배까지 줄일 수 있다. 조문 용어가 이격거리·지주·지선에서 간격·지지기둥·지지선으로 바뀐 점도 함께 익혀 두자.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.