수소냉각식 발전기 및 그에 부속된 수소냉각장치의 시설기준으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[전기기사 필기] 23년 2회차
수소냉각식 발전기 및 그에 부속된 수소냉각장치의 시설기준으로 틀린 것은?
1
발전기 내부 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설한다.
2
발전기 내부 수소의 압력을 계측하는 장치와, 그 압력이 현저히 변동한 경우 이를 경보하는 장치를 시설한다.
3
발전기 내부 수소의 순도가 80[%] 이하로 저하한 경우 경보를 하는 장치를 시설한다.
4
발전기는 기밀구조로 하고, 수소가 대기압에서 폭발하는 경우 발생하는 압력에 견디는 강도를 가져야 한다.
해설
정답은 ③ 발전기 내부 수소의 순도가 80[%] 이하로 저하한 경우 경보를 하는 장치를 시설한다는 것이다. 한국전기설비규정에 따르면 수소냉각식 발전기는 수소 순도가 85% 이하로 저하한 경우 경보장치를 시설하도록 하므로 80%라는 수치가 틀렸다. 온도·압력 계측 및 기밀구조에 관한 나머지 설명은 규정과 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.