모두CBT

2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500W 및 300W로 측정되었을 때, 부 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 2회차
2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500W 및 300W로 측정되었을 때, 부하의 역률은 약 몇 % 인가?
1
91.8
2
89.2
3
70.7
4
87.7
해설
2전력계법에서 역률은 cosθ=P1+P22P12+P22P1P2\cos\theta=\dfrac{P_1+P_2}{2\sqrt{P_1^2+P_2^2-P_1P_2}}로 구할 수 있다. P1=500, P2=300P_1=500,\ P_2=300을 대입하면 cosθ=80025002+3002500×3000.918\cos\theta=\dfrac{800}{2\sqrt{500^2+300^2-500\times300}}\approx0.918, 즉 약 91.8%가 된다. 정답은 ① 91.8이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.