변압기의 111차측 탭을 22900[V]22900\rm[V]22900[V]로 사용할 때 222차측 전압이 360[V]360\rm[V]360[V]였다. 222차측 전압을 380[V]380\rm[V]380[V]로 만들려면 111차측 탭을 몇 [V]\rm[V][V]로 선택해야 하는가?
219002190021900
241002410024100
229002290022900
205002050020500
실제 인가전압(전원전압)이 일정할 때 2차 전압은 1차 탭전압에 반비례하므로, 2차 전압을 높이려면 탭전압을 낮춰야 한다. V1′=V1×V2V2′=22900×360380≈21,695 [V]V_1{}'=V_1\times\dfrac{V_2}{V_2{}'}=22900\times\dfrac{360}{380}\approx21{,}695\ [\mathrm V]V1′=V1×V2′V2=22900×380360≈21,695 [V]가 되며, 주어진 탭 중 이에 가장 가까운 값은 ① 219002190021900이다.