변압기의 11차측 탭을 22900[V]22900\rm[V]로 사용할 때 22차측 전압이 360[V]360\rm[V]였다. 22차측 전압을 380[V]380\rm[V]로 만들려면 11차측 탭을 몇 [V]\rm[V]로 선택해야 하는가?
1
2190021900
2
2410024100
3
2290022900
4
2050020500
해설
실제 인가전압(전원전압)이 일정할 때 2차 전압은 1차 탭전압에 반비례하므로, 2차 전압을 높이려면 탭전압을 낮춰야 한다. V1=V1×V2V2=22900×36038021,695 [V]V_1{}'=V_1\times\dfrac{V_2}{V_2{}'}=22900\times\dfrac{360}{380}\approx21{,}695\ [\mathrm V]가 되며, 주어진 탭 중 이에 가장 가까운 값은 ① 2190021900이다.