모두CBT

어떤 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 240[V]이고, 정격 부하시의 2차 단자 전압이 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 2회차
어떤 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 240[V]이고, 정격 부하시의 2차 단자 전압이 230[V]이다. 전압 변동률은 약 몇 [%]인가?
1
4.35
2
7.35
3
5.15
4
6.65
해설
전압 변동률은 ϵ=V20V2nV2n×100\epsilon=\dfrac{V_{20}-V_{2n}}{V_{2n}}\times100으로 구해진다. ϵ=240230230×1004.35\epsilon=\dfrac{240-230}{230}\times100\approx4.35[%]이므로 정답은 ①이다.