케이블 단선사고에 의한 고장점까지의 거리를 정전용량 측정법으로 구하는 경우, 건전상의 정전용량이 C, 고장점까지의 정전용량이 Cx, 케이블의 길이가 l일 때 고장점까지의 거리를 나타내는 식으로 알맞은 것은?
1
CxCl\dfrac{C_x}{C}l
2
CCxl\dfrac{C}{C_x}l
3
Cx2Cl\dfrac{C_x}{2C}l
4
2CxCl\dfrac{2C_x}{C}l
해설
케이블의 정전용량은 길이에 비례하므로 건전상 전체 길이 l에 대한 정전용량 C와 고장점까지의 정전용량 CxC_x의 비는 거리의 비와 같다. 따라서 고장점까지의 거리는 lx=CxCll_x=\dfrac{C_x}{C}l이 되어 정답은 ①이다.