공통 중성선 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중 상세 페이지
1[전기기사 필기] 23년 2회차
공통 중성선 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 주목적은?
1
고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함
2
저압측의 접지사고를 검출하기 위함
3
저압측의 단락사고를 검출하기 위함
4
주상변압기의 중성선측 붓싱(bushing)을 생략하기 위함
해설
공통중성선 다중접지 방식에서 1차 중성선과 2차 중성선을 전기적으로 연결하는 주된 목적은, 고저압 혼촉사고가 발생했을 때 저압측 수용가에 침입하는 상승전압을 대지로 방류하여 억제하기 위함이다. 따라서 정답은 ① 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.