모두CBT

주택용 배선차단기의 과전류 트립 특성을 설명한 것으로 옳은 것은? | [전기기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 1회차
주택용 배선차단기의 과전류 트립 특성을 설명한 것으로 옳은 것은?
1
정격전류 63[A]63[A] 이하인 것은 정격의 1.131.13배를 흘리면 6060분 안에 트립되어야 한다.
2
정격전류 63[A]63[A]를 넘는 것은 정격의 1.451.45배를 흘리면 120120분 안에 트립되어야 한다.
3
정격전류 63[A]63[A]를 넘는 것의 부동작전류는 정격의 1.051.05배이다.
4
CC형의 순시트립 범위는 정격전류의 33배 초과 55배 이하이다.
해설
표 212.3-4를 보면 주택용 배선차단기에서는 정격전류 63[A]63[A]가 규약시간을 가르는 경계다. 63[A]63[A] 이하면 6060분, 넘으면 120120분이고, 어느 쪽이든 흘려도 떨어지지 않아야 하는 값은 정격의 1.131.13배, 그 시간 안에 반드시 떨어져야 하는 값은 정격의 1.451.45배로 같다. 그래서 ②가 옳다.
①은 1.131.13배를 트립 조건으로 잘못 읽은 것이고, ③의 1.051.05배와 1.31.3배는 표 212.3-2가 정한 산업용 값이다. ④는 표 212.3-3과 어긋나는데, 3In3I_n 초과 5In5I_n 이하는 BB형이고 CC형은 5In5I_n 초과 10In10I_n 이하, DD형은 10In10I_n 초과 20In20I_n 이하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.