주택용 배선차단기의 과전류 트립 특성을 설명한 것으로 옳은 것은? | [전기기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 23년 1회차
주택용 배선차단기의 과전류 트립 특성을 설명한 것으로 옳은 것은?
1
정격전류 이하인 것은 정격의 배를 흘리면 분 안에 트립되어야 한다.
2
정격전류 를 넘는 것은 정격의 배를 흘리면 분 안에 트립되어야 한다.
3
정격전류 를 넘는 것의 부동작전류는 정격의 배이다.
4
형의 순시트립 범위는 정격전류의 배 초과 배 이하이다.
해설
표 212.3-4를 보면 주택용 배선차단기에서는 정격전류 가 규약시간을 가르는 경계다. 이하면 분, 넘으면 분이고, 어느 쪽이든 흘려도 떨어지지 않아야 하는 값은 정격의 배, 그 시간 안에 반드시 떨어져야 하는 값은 정격의 배로 같다. 그래서 ②가 옳다.
①은 배를 트립 조건으로 잘못 읽은 것이고, ③의 배와 배는 표 212.3-2가 정한 산업용 값이다. ④는 표 212.3-3과 어긋나는데, 초과 이하는 형이고 형은 초과 이하, 형은 초과 이하다.