모두CBT

사용전압이 22.9 kV인 특고압 가공전선로(종성선 다중접지식의 것으로서 전로의 지락이 생 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 1회차
사용전압이 22.9 kV인 특고압 가공전선로(종성선 다중접지식의 것으로서 전로의 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한 한다.)가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 케이블인 경우 이격거리는 몇 m 이상인가?
1
1.0
2
0.25
3
0.75
4
0.5
해설
한국전기설비규정에 따르면 사용전압 22.9kV 중성선 다중접지 특고압 가공전선로(2초 이내 자동차단 장치 설치)가 상호 접근 또는 교차할 때, 양쪽 전선이 모두 케이블인 경우의 이격거리는 표준값의 1/2인 0.5m 이상으로 완화 적용된다. 따라서 정답은 ④ 0.5이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.