모두CBT

한 상의 임피던스가 6+j8 Ω 인 △부하에 대칭선간전압 200V를 인가할 때 3상 전력은 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 1회차
한 상의 임피던스가 6+j8 Ω 인 △부하에 대칭선간전압 200V를 인가할 때 3상 전력은 몇 W인가?
1
7,200
2
10,800
3
3,600
4
2,400
해설
정답은 ① 7,200이다. 임피던스 크기는 Z=62+82=10[Ω]|Z|=\sqrt{6^2+8^2}=10\,[\Omega]이고 Δ결선이므로 상전압이 선간전압과 같아 상전류는 Ip=20010=20[A]I_p=\dfrac{200}{10}=20\,[\mathrm{A}]이다. 3상 전력은 P=3Ip2R=3×202×6=7200[W]P=3I_p^2R=3\times20^2\times6=7200\,[\mathrm{W}]이다.