동기발전기의 단자 부근에서 단락이 일어났다고 하면 단락전류는 어떻게 되는가? 상세 페이지
1[전기기사 필기] 23년 1회차
동기발전기의 단자 부근에서 단락이 일어났다고 하면 단락전류는 어떻게 되는가?
1
일정한 큰 전류가 지속적으로 흐른다
2
처음에는 큰 전류이나 점차 감소한다
3
전류가 계속 증가한다
4
큰 전류가 증가와 감소를 반복한다
해설
동기발전기 단자 부근에서 갑작스런 단락이 발생하면 처음에는 전기자 반작용이 미처 작용하지 못해 누설 리액턴스만으로 제한되는 매우 큰 돌발단락전류가 흐르고, 이후 전기자 반작용이 서서히 나타나면서 전류는 점차 감소해 동기 리액턴스로 제한되는 지속단락전류 값으로 수렴한다. 따라서 정답은 ② 처음에는 큰 전류이나 점차 감소한다이다.