전부하 시 2차 전압이 120[V]이고 전압변동률이 2[%]인 단상변압기가 있다. 1차 권 상세 페이지

1[전기기사 필기] 23년 1회차
전부하 시 2차 전압이 120[V]이고 전압변동률이 2[%]인 단상변압기가 있다. 1차 권선과 2차 권선의 권수비가 20:1이라면 1차 전압은 몇 [V]인가?
1
2888
2
2448
3
3142
4
1224
해설
전압변동률 ϵ=V20V2V2×100\epsilon=\dfrac{V_{20}-V_2}{V_2}\times100에서 V20=V2(1+0.02)=120×1.02=122.4[V]V_{20}=V_2(1+0.02)=120\times1.02=122.4[\mathrm{V}]이다. 1차 전압은 무부하 2차전압에 권수비를 곱한 V1=122.4×20=2448[V]V_1=122.4\times20=2448[\mathrm{V}]이므로 정답은 ② 2448이다.