송전단 전압 160[kV], 수전단 전압 150[kV], 상차각 45°, 리액턴스 50[Ω]인 경우 선로손실을 무시하면 전송전력 [MW]은 약 얼마인가?
해설
송수전단 사이의 전송전력은 P=XVsVrsinδ로 구하며, 전압을 kV, 리액턴스를 Ω 단위로 넣으면 전력은 MW 단위로 얻어진다. P=50160×150sin45∘=480×0.707≈339 [MW]이므로 정답은 ③ 339이다.