모두CBT

일정부하에 공급하는 배전선로에서 배전전압을 2배로 할 경우, 배전선로의… | [건축설비기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 15년 1회차
일정부하에 공급하는 배전선로에서 배전전압을 2배로 할 경우, 배전선로의 전력손실은 어떻게 되는가?
1
1/4로 감소
2
1/2로 감소
3
2배 증가
4
4배 증가
해설

전력손실은 Ploss=I2RP_{loss} = I^2 R이고 전류 II는 전압에 반비례하므로, 배전전압을 2배로 하면 전류는 12\dfrac{1}{2}배가 되어 전력손실은 (12)2=14\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4}로 줄어든다.