다음 설명에 알맞은 환기방식은?실내는 부압을 유지한다. 화장실, 욕실 … | [건축설비기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 15년 1회차
다음 설명에 알맞은 환기방식은?
실내는 부압을 유지한다. 화장실, 욕실 등의 환기에 적합하다.
1
급기팬과 배기팬의 조합
2
급기팬과 자연배기의 조합
3
자연급기와 배기팬의 조합
4
자연급기와 자연배기의 조합
해설
설명에 해당하는 것은 자연급기와 배기팬의 조합인 제3종 환기(흡출식)다.
배기측에만 송풍기를 달면 실내 공기를 강제로 빨아내므로 실내가 부압이 된다. 부압이 걸리면 급기는 급기구나 틈새를 통해 저절로 들어오므로 급기용 송풍기가 필요 없다.
실내가 부압이면 냄새·습기·오염물질이 인접한 다른 실로 새어 나가지 못하고 배기구로만 빠져나간다. 그래서 화장실·욕실·주방처럼 오염원이 있는 실의 환기에 적합하다.
- 급기팬과 배기팬을 함께 쓰는 방식(제1종)은 실내압을 정압·부압 어느 쪽으로도 조절할 수 있어 정밀 제어가 필요한 실에 쓴다.
- 급기팬과 자연배기를 쓰는 방식(제2종)은 실내가 정압이 되어 오염공기 유입을 막아야 하는 클린룸·수술실 등에 쓰므로 부압이라는 조건과 맞지 않는다.
- 자연급기와 자연배기만으로는 부압을 능동적으로 유지할 수 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.