모두CBT

다음의 스프링클러설비에 관한 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은?개… | [건축설비기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 15년 1회차

다음의 스프링클러설비에 관한 기준 내용 중 ( ) 안에 알맞은 것은?

개방형 스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 수원은 최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 30개 이하일 경우에는 설치헤드수에 ( )를 곱한 양 이상으로 한다.

1
0.8m3
2
1.2m3
3
1.6m3
4
2.0m3
해설

괄호에는 1.6㎥가 들어간다.

개방형 스프링클러헤드를 쓰는 설비에서 최대 방수구역의 헤드 개수가 30개 이하이면, 수원은 설치헤드수 × 1.6㎥ 이상으로 확보해야 한다.

1.6㎥라는 숫자는 헤드 1개의 기준방수량 80L/min을 20분간 방수한 양에서 나온다.
80 × 20 = 1600L = 1.6㎥.

헤드가 30개를 초과하면 이 단순 곱셈식을 쓰지 않고 수리계산으로 수원을 산정한다는 점도 함께 기억해 두면 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.