연결송수관설비에 관한 설명으로 옳은 것은? | [건축설비기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 15년 1회차
연결송수관설비에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
송수구는 지면으로부터 1m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치하여야 한다.
2
방수구는 소방대상물의 층마다 설치하되, 공동주택과 업무시설의 1층, 2층에는 설치하지 않는다.
3
지면으로부터의 높이가 31m 이상이거나 지상 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 습식설비로 하여야한다.
4
수직배관은 방화구조로 구획된 계단실 또는 파이프덕트 등 화재의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.
해설
연결송수관설비는 지면으로부터 높이 31m 이상이거나 지상 11층 이상인 특정소방대상물에 습식설비로 설치해야 한다.
- 송수구는 지면으로부터 1m~1.5m가 아니라 0.5m 이상 1m 이하 위치에 설치한다.
- 1층·2층에 방수구를 설치하지 않아도 되는 것은 아파트에 적용되는 규정이며, 업무시설은 여기에 포함되지 않는다.
- 수직배관을 구획하는 계단실·파이프덕트 등은 방화구조가 아니라 내화구조로 구획되어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.