모두CBT

에어와셔의 통과공기량이 20000kg/h, 수량(水量)이 15600kg… | [건축설비기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 15년 2회차
에어와셔의 통과공기량이 20000kg/h, 수량(水量)이 15600kg/h이고, 입구공기의 엔탈피 23.9kJ/kg, 출구공기의 엔탈피 26.8kJ/kg 일 때, 에어와셔의 입구 수온은? (단, 에어와셔의 출구 수온은 9.3℃, 물의 비열은 4.19kJ/kg ㆍ K이다.)
1
8.4℃
2
9.7℃
3
10.2℃
4
11.5℃
해설

에어와셔에서 공기가 얻은 열량만큼 물이 열을 잃는다는 열수지를 세우면 입구 수온을 구할 수 있다.

공기 측 열량: Q=G(h2h1)=20000×(26.823.9)=58000kJ/hQ = G(h_2-h_1) = 20000 \times (26.8-23.9) = 58000\,\mathrm{kJ/h}

물 측 열량 평형: Q=Gw×Cw×(tw1tw2)Q = G_w \times C_w \times (t_{w1}-t_{w2})
58000=15600×4.19×(tw19.3)58000 = 15600 \times 4.19 \times (t_{w1}-9.3)

tw19.3=0.887,tw1=10.2Ct_{w1}-9.3 = 0.887,\quad t_{w1} = 10.2\,^\circ\mathrm{C} 따라서 입구 수온은 약 10.2℃이다.