일사에 의한 차폐계수가 1인 보통유리를 통해 투과되는 일사량이 200W… | [건축설비기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 15년 2회차
일사에 의한 차폐계수가 1인 보통유리를 통해 투과되는 일사량이 200W/m2, 유리로부터의 관류열량이 40W/m2일 경우, 유리로부터의 취득열량은? (단, 창면적은 5m2이다.)
1
200W
2
1000W
3
1200W
4
1400W
해설
유리를 통한 취득열량은 투과 일사량과 유리로부터의 관류열량의 합으로 구한다. 투과되는 일사량이 200W/m²이고 유리로부터의 관류열량이 40W/m²이므로, 단위면적당 취득열량은 200 + 40 = 240W/m²이다. 창면적이 5m²이므로 전체 취득열량은 240 × 5 = 1200W이다.