바이패스형 변풍량 유닛(VAV unit)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
유닛의 소음발생이 크다.
2
송풍덕트 내의 정압제어가 필요 없다.
3
덕트계통의 증설이나 개설에 대한 적응성이 적다.
4
천장 내의 조명으로 인한 발생열을 제거할 수 있다.
해설

바이패스형 VAV 유닛은 소음 발생이 작다는 것이 특징이며, 소음이 크다는 설명은 옳지 않다.

실내 부하가 줄면 남는 풍량을 천장 속이나 환기덕트로 바이패스시키고 실내로 들어가는 풍량만 조절하는 방식이라, 유로를 죄어 풍량을 줄이는 교축형과 달리 유닛에서 발생하는 소음이 작다.

또 송풍기가 다루는 전체 풍량이 변하지 않으므로 송풍덕트 내 정압제어가 필요 없고 천장 내 조명 발열도 회수할 수 있지만, 송풍동력 절감 효과가 없고 덕트계통 증설·개설에 대한 적응성도 낮은 편이다.