1[건축설비기사 필기] 15년 2회차
다음과 같은 조건에 있는 크기가 7m×6m×3.5m인 사무실의 환기에 의한 잠열만의 손실열량은?
- 사무실의 환기회수 : 2회/h
- 외기 건구온도 5℃, 절대습도 0.002kg/kg′
- 실내공기 건구온도24℃, 절대습도0.009kg/kg′
0℃에서 포화수의 증발잠열 : 2501kJ/kg - 공기의 밀도 : 1.2kg/㎥
1
6176kJ/h
2
7076kJ/h
3
8076kJ/h
4
9076kJ/h
해설
환기에 의한 잠열 손실열량은 약 6176kJ/h이다.
먼저 환기량을 구한다. 실용적은 7 × 6 × 3.5 = 147㎥이고 환기회수가 2회/h이므로, 환기량 Q = 147 × 2 = 294㎥/h다.
잠열부하 식은 이고, 여기서 ρ는 공기밀도 1.2kg/㎥, R은 0℃ 포화수의 증발잠열 2501kJ/kg이다.
절대습도 차 Δx = 0.009 − 0.002 = 0.007kg/kg′.대입하면 qL = 1.2 × 294 × 2501 × 0.007 ≒ 6176kJ/h가 된다. 잠열만 묻고 있으므로 건구온도 5℃와 24℃의 온도차는 쓰지 않는다 — 이 값들은 현열부하를 구할 때 쓰는 조건이다.