실양정 18m, 환산관 길이 60m, 배관의 마찰손실 수두 0.03mA… | [건축설비기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 15년 2회차
실양정 18m, 환산관 길이 60m, 배관의 마찰손실 수두 0.03mAq/m, 유속 1.4m/s일 때 양수펌프의 전양정은 약 얼마인가?
1
20m
2
42m
3
60m
4
78m
해설
양수펌프의 전양정(Total Head)은 실양정 + 마찰손실수두로 계산한다. 마찰손실수두 = 배관의 마찰손실 수두 × 환산관 길이 = 0.03 mAq/m × 60 m = 1.8 mAq이므로, 전양정 = 18 m + 1.8 m = 19.8 m ≈ 20 m이다. 유속 정보는 마찰손실수두 계산에 이미 반영된 값이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.