배기량보다 급기량을 크게 하여야 하는 실은? | [건축설비기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 15년 3회차
배기량보다 급기량을 크게 하여야 하는 실은?
1
주방
2
욕실
3
화장실
4
보일러실
해설
보일러실은 연소에 필요한 공기를 충분히 공급해야 하므로 급기량을 배기량보다 크게 하여 실내를 양압으로 유지한다.
주방·욕실·화장실은 반대로 냄새와 습기, 오염물질이 다른 실로 퍼지지 않도록 배기량을 급기량보다 크게 하여 실내를 음압으로 유지한다.