다중이용시설을 신축하는 경우에 설치하여야 하는 기계환기설비의 구조 및 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은 것은?
1
다중이용시설의 기계환기설비 용량기준은 시설이용인원 당 환기량을 원칙으로 산정할 것
2
기계환기설비는 다중이용시설로 공급되는 공기의 분포를 최대한 균등하게 하여 실내 기류의 편차가 최소화될 수 있도록 할 것
3
공기배출체계 및 배기구는 배출되는 공기가 공기공급체계 및 공기흡입구로 직접 들어가는 위치에 설치할 것
4
공기공급체계 ㆍ 공기배출체계 또는 공기흡입구∙배기구 등에 설치되는 송풍기는 외부의 기류로 인하여 송풍능력이 떨어지는 구조가 아닐 것
해설

다중이용시설의 기계환기설비는 배출공기가 다시 공급・흡입 계통으로 유입되지 않도록 배기구 위치를 정해야 하므로, 배출공기가 공급체계・흡입구로 직접 들어가는 위치에 설치한다는 설명은 옳지 않다.

  • 환기설비 용량은 시설이용인원당 환기량을 기준으로 산정하는 것이 원칙이다.
  • 공급되는 공기의 분포를 균등하게 하여 실내 기류 편차를 최소화해야 한다.
  • 송풍기는 외부 기류로 인해 송풍능력이 저하되지 않는 구조여야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.