저압증기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 16년 1회차
저압증기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
증기주관 곡부에는 밴드관을 사용한다.
2
순구배 배관의 말단부에는 관말트랩을 설치한다.
3
배관의 분기부에는 밸브를 설치하여서는 안된다.
4
분류∙합류에 T이음쇠를 사용하는 경우는 90° T자형을 이용해서는 안된다.
해설
저압증기배관의 분기부에도 밸브를 설치할 수 있다.
계통 점검·수리나 부분 차단을 위해 분기 배관에 밸브를 다는 것이 일반적이며, 분기부에 밸브를 두어서는 안 된다는 설명은 옳지 않다.
증기주관 곡부에 밴드관을 사용하는 것, 순구배 배관 말단에 관말트랩을 설치하는 것, 분류·합류부에 90° T자형 이음쇠 사용을 피하는 것은 모두 맞는 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.