다음과 같은 조건에서 급탕량이 2,000L/h인 저탕조의 가열코일 표면적은?

  • ㉠ 급수온도 : 10℃
  • ㉡ 급탕온도 : 60℃
  • ㉢ 증기온도 : 104℃
  • ㉣ 가열코일의 열관류율 K=506W/m2·K
1
약 3.3m2
2
약 6.6m2
3
약 33.3m2
4
약 65.9m2
해설

가열해야 할 열량 약 116.4kW를 열관류율 506W/m2·K와 온도차 69K로 나누면 가열코일 표면적은 약 3.3m2가 된다.

가열량은 물을 10℃에서 60℃까지 올리는 열이다.
q = 2,000L/h × 4.19kJ/kg·K × (60 − 10)K = 419,000kJ/h
= 419,000 ÷ 3,600 ≒ 116.4kW = 116,400W

온도차는 증기온도에서 급수와 급탕의 평균온도를 뺀 값을 쓴다.
Δt = 104 − (10 + 60) ÷ 2 = 104 − 35 = 69K

표면적은 A = q ÷ (K × Δt) = 116,400 ÷ (506 × 69) = 116,400 ÷ 34,914 ≒ 3.3m2다. 증기온도에서 평균온도를 빼지 않고 평균온도 35를 그대로 온도차로 써 버리면 약 6.6m2가 나오므로, Δt는 반드시 104 − 35 = 69K로 잡아야 한다.