병원 수술실의 계획요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 16년 1회차
병원 수술실의 계획요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
수술실 실내의 온도는 26.6℃ 이상, 습도는 55% 이상으로 하는 것이 좋다.
2
수술실의 공기조화설비는 공기재순환이 원활하게 될 수 있도록 한다.
3
수술실 출입문 손잡이는 자동문이나 팔꿈치 조작식으로 한다.
4
마취약은 폭발성이 있는 경우가 있으므로 모든 전기 기구는 스파크 방지 장치가 있는 것을 사용해야 한다.
해설
수술실의 공기조화설비는 감염 방지를 위해 공기를 재순환시키지 않고 전외기(신선외기)를 공급하는 것이 원칙이므로, 재순환이 원활하게 되도록 한다는 서술은 옳지 않다.
재순환을 하면 오염된 공기와 세균이 실내에 다시 유입될 위험이 있기 때문이다.
실온 26.6℃ 이상, 습도 55% 이상의 조건, 팔꿈치 조작식 등 비접촉 손잡이, 스파크 방지 전기기구 사용은 모두 옳은 계획요건이다.