단상변압기 3대를 △-△ 결선하여 부하에 전력을 공급할 때 △결선의 특… | [건축설비기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 16년 2회차
단상변압기 3대를 △-△ 결선하여 부하에 전력을 공급할 때 △결선의 특징으로 옳지 않은 것은?
1
중성점을 접지할 수 있다.
2
선전류가 상전류보다 √3배 크다.
3
선간전압과 상전압이 크기가 같다.
4
변압기 1대가 고장시 V결선으로 전환할 수 있다.
해설

△-△ 결선의 특징으로 옳지 않은 것은 중성점을 접지할 수 있다는 설명이다.

△결선은 각 변압기 권선이 폐회로를 이루는 구조로 중성점 자체가 존재하지 않아 접지할 수 없다.

선전류가 상전류의 √3배라는 점, 선간전압과 상전압의 크기가 같다는 점, 변압기 1대 고장 시 나머지 2대로 V결선 운전이 가능하다는 점은 △결선의 실제 특성과 일치한다.