실용적 3,000m3, 재실자 350인의 집회실이 있다. 다음과 같은 … | [건축설비기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 16년 2회차

실용적 3,000m3, 재실자 350인의 집회실이 있다. 다음과 같은 조건에서 실내온도를 19℃로 하기 위한 필요 환기량은?

  • 외기온도 t0 = 15℃
  • 재실자 1인당의 발열량 = 80W
  • 실의 손실열량 = 4,000W
  • 공기의 밀도 = 1.2kg/m3
  • 공기의 정압비열 = 1.01kJ/kg·K
1
2,400m3/h
2
9,950.5m3/h
3
17,821.8m3/h
4
21,600m3/h
해설

재실자 발열에서 실의 손실열을 뺀 순 취득열량 24,000W를 4℃의 온도차로 실어 내보내야 하므로, 필요 환기량은 약 17,821.8m3/h다.

먼저 열수지를 잡는다. 재실자 발열은 350인 × 80W = 28,000W이고 실의 손실열량이 4,000W이므로, 환기로 빼내야 할 열량은 28,000 − 4,000 = 24,000W다.

환기량은 Q = q ÷ (ρ × cp × Δt)로 구한다.
Q = 24,000 ÷ (1.2kg/m3 × 1,010J/kg·K × (19 − 15)K)
= 24,000 ÷ 4,848 ≒ 4.95m3/s

시간당으로 환산하면 4.95 × 3,600 ≒ 17,821.8m3/h다. 실용적 3,000m3는 환기횟수를 따질 때 쓰는 값이어서 필요 환기량 계산 자체에는 들어가지 않는다.