고가탱크방식에서 양수펌프의 양정 산정과 관계없는 것은? | [건축설비기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 16년 2회차
고가탱크방식에서 양수펌프의 양정 산정과 관계없는 것은?
1
양수관의 압력손실
2
시수인입관의 압력
3
고가탱크 설치 높이
4
양수관 토출구의 토출압력
해설
고가탱크방식의 양수펌프 양정은 양수관의 마찰손실, 고가탱크까지의 설치 높이(실양정), 토출구의 토출압력을 합산해 산정하며, 펌프가 저수조에서 물을 끌어 올리므로 시수인입관의 압력과는 직접적인 관계가 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.