비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물 기준으로 옳은 것은? (단,… | [건축설비기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 16년 3회차
비상조명등을 설치하여야 하는 특정소방대상물 기준으로 옳은 것은? (단, 창고시설 중 창고 및 하역장, 위험물 저장 및 처리시설 중 가스시설은 제외)
1
지하층을 포함하는 층수가 3층 이상인 건축물로서 연면적 2,000m2 이상인 것
2
지하층을 포함하는 층수가 3층 이상인 건축물로서 연면적 3,000m2 이상인 것
3
지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 2,000m2 이상인 것
4
지하층을 포함하는 층수가 5층 이상인 건축물로서 연면적 3,000m2 이상인 것
해설
비상조명등은 지하층을 포함한 층수가 5층 이상이면서 연면적 3,000m² 이상인 특정소방대상물에 설치해야 한다.
이와 별도로 지하층이나 무창층의 바닥면적이 일정 규모 이상이면 그 층에 설치해야 하지만, 건축물 전체를 대상으로 하는 기준은 층수와 연면적 두 조건을 함께 만족할 때 적용된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.