건축물의 환기설비계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 16년 3회차
건축물의 환기설비계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
파이프 샤프트는 공간절약을 위해 환기덕트로 이용한다.
2
외기도입구는 가급적 도로에서 떨어진 위치에 설치한다.
3
CO2제어방식으로 급기량을 조절하는 경우 거실의 필요환기량을 확보한다.
4
공장 등에서 자연환기로 다량의 환기량을 얻고자 할 경우 벤틸레이터 등을 지붕에 설치한다.
해설
파이프 샤프트를 공간 절약을 이유로 환기덕트로 겸용해서는 안 된다. 배관이 지나는 샤프트를 덕트로 함께 쓰면 화재 시 연기·화염이 다른 층으로 번지는 통로가 될 수 있기 때문이다.
외기도입구를 도로에서 떨어뜨려 오염된 공기 유입을 줄이는 것, CO₂ 제어로 급기량을 조절하되 거실의 필요환기량은 확보하는 것, 공장 등에서 자연환기량 확보를 위해 지붕에 벤틸레이터를 두는 것은 모두 타당한 환기계획이다.