모두CBT

다음은 옥외소화전설비의 수원에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 것은? | [건축설비기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 16년 3회차
다음은 옥외소화전설비의 수원에 관한 설명이다. ( ) 안에 알맞은 것은?
문제 이미지
1
1.6m3
2
2.6m3
3
5m3
4
7m3
해설

옥외소화전설비의 수원은 옥외소화전 설치개수(2개 이상인 경우 2개)에 7㎥를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. 이는 옥외소화전 1개당 방수량 기준(350L/min×20min=7㎥)에 따른 것이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.