모두CBT

다음의 옥외소화전설비의 수원에 관한 설명 중 ( )안에 알맞은 것은?옥… | [건축설비기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 17년 1회차

다음의 옥외소화전설비의 수원에 관한 설명 중 ( )안에 알맞은 것은?

옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외소화전의 설치개수(옥외소화전이 2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 ( )를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다.

1
1.7m3
2
2.6m3
3
7m3
4
12m3
해설

옥외소화전설비의 수원은 소화전 설치개수(최대 2개)에 7m3를 곱한 양 이상이어야 한다.

이 7m3은 방수량과 방수시간에서 나온 값이다. 옥외소화전 노즐 1개의 방수량 350L/min20분을 곱하면 350 × 20 = 7000L = 7m3가 된다.

따라서 소화전이 1개면 7m3, 2개 이상이면 2개까지만 인정하므로 14m3 이상을 확보하면 된다.

같은 방식으로 옥내소화전은 방수량 130L/min × 20분 = 2.6m3이 나온다. 옥내는 2.6, 옥외는 7로 짝지어 외워 두면 서로 헷갈리지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.