모두CBT

다음 중 축동력이 가장 적게 소요되는 송풍기 풍량제어 방식은? | [건축설비기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 17년 1회차
다음 중 축동력이 가장 적게 소요되는 송풍기 풍량제어 방식은?
1
회전수 제어
2
흡입베인 제어
3
토출댐퍼 제어
4
슬라이드베인 제어
해설

송풍기 풍량제어 방식 중 회전수 제어는 팬 상사법칙에 따라 회전수를 줄이면 축동력이 회전수의 세제곱에 비례해 급격히 감소하므로, 가장 적은 축동력으로 풍량을 조절할 수 있다.

  • 흡입베인 제어나 토출댐퍼 제어는 유로에 저항을 추가해 풍량을 줄이는 방식이라 회전수 제어보다 축동력 절감 효과가 작다.
  • 슬라이드베인 제어 역시 저항을 이용한 조절 방식으로 회전수 제어만큼 동력을 아끼지 못한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.