모두CBT

냉방부하를 계산한 결과, 현열부하 90000W인 건물의 송풍공기량은? (단, 취출온도차는 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 17년 1회차
냉방부하를 계산한 결과, 현열부하 90000W인 건물의 송풍공기량은? (단, 취출온도차는 10℃이고, 공기의 비열은 1.21kJ/m3∙K이다.)
1
약 26777m3/h
2
약 33242m3/h
3
약 37814m3/h
4
약 42150m3/h
해설