대향류형 냉각탑과 비교한 직교류형 냉각탑의 특징에 관한 설명으로 옳지 … | [건축설비기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 17년 1회차
대향류형 냉각탑과 비교한 직교류형 냉각탑의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
설치면적이 크다.
2
열교환 효율이 좋다.
3
팬 소요동력이 작다.
4
점검∙보수가 용이하다.
해설
직교류형 냉각탑은 대향류형에 비해 열교환 효율이 낮다는 것이 일반적인 특징이며, 이 문항에서는 그 반대(효율이 좋다)로 서술되어 옳지 않다.
물과 공기가 서로 직각으로 교차하며 접촉하기 때문에, 물과 공기가 정면으로 마주치는 대향류형보다 열교환 효율이 떨어진다.
- 설치면적이 크다는 것은 직교류형의 실제 특징과 맞는 설명이다.
- 팬 소요동력이 작다는 것도 맞는 설명이다.
- 구조상 접근이 쉬워 점검·보수가 용이하다는 것도 맞는 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.