덕트와 부속기구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
고속덕트는 가급적 원형 덕트로 한다.
2
점검구는 풍량조정이나 점검을 해야 하는 곳에 설치한다.
3
같은 양의 공기가 덕트를 통해 송풍될 때 풍속을 높게 하면 덕트의 단면 치수도 크게 하여야 한다.
4
방화댐퍼는 화재 시에 덕트를 통해 방화구역으로 불이 번지지 않도록 덕트의 통로를 차단하는 역할을 한다.
해설
같은 풍량을 보낼 때 풍속을 높이면 필요한 덕트 단면적은 오히려 작아져야 한다.
풍량 Q는 단면적 A와 풍속 V의 곱(Q=AV)으로 결정되므로, Q가 일정할 때 V가 커지면 A는 반비례해서 줄어든다.
- 고속덕트는 압력손실을 줄이기 위해 가급적 원형 단면을 사용한다.
- 점검구는 댐퍼·필터 등 풍량조정·점검이 필요한 위치에 설치한다.
- 방화댐퍼는 화재 시 덕트를 통한 연소 확산을 차단하는 역할을 한다.