다음과 같은 조건에서 급탕순환펌프의 순환 수량은?
- 배관계통의 전열손실량: 4000W
- 급탕온도: 65℃, 환탕온도: 55℃
- 물의 비열: 4.2kJ/kg·K
1
5.7L/min
2
10.5L/min
3
20.9L/min
4
30.4LL/min
해설
배관에서 잃은 열을 급탕·환탕 온도차로 나누면 순환수량은 약 5.7L/min이 된다.
급탕순환펌프는 배관을 돌며 식은 만큼만 다시 데워 보충하면 되므로 Q = H / (c · Δt) 를 쓴다. H는 배관계통 전열손실량 4000W, c는 물의 비열 4.2kJ/kg·K, Δt는 급탕온도와 환탕온도의 차다.
Δt = 65℃ - 55℃ = 10K
Q = 4000W ÷ (4200J/kg·K × 10K) = 4000J/s ÷ 42000J/kg = 0.0952kg/s
0.0952kg/s × 60s = 5.71kg/min ≒ 5.7L/min비열이 kJ 단위로 주어졌으므로 4.2kJ을 4200J으로 환산하고, 초 단위로 나온 값에 60을 곱해 분 단위로 바꾸는 두 단계를 빠뜨리지 않는 것이 요령이다.