옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수는 5개이다.)(2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨)
1
5.2m3
2
13m3
3
26.2m3
4
39m3
해설
옥내소화전 수원의 저수량은 5.2㎥ 이상이어야 한다.
2021년 개정 기준으로 수원의 저수량은 로 산정하며, N은 설치개수가 가장 많은 층의 옥내소화전 개수이되 2개 이상이면 2로 본다.
설치개수가 5개이므로 N은 2로 적용해 이다.