다음과 같은 조건에서 코일로 제거되는 전열량에 대한 현열량의 비는?㉠ … | [건축설비기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 17년 2회차
다음과 같은 조건에서 코일로 제거되는 전열량에 대한 현열량의 비는?
- ㉠ 코일 입구공기의 온도 t1 = 35℃
- ㉡ 코일 입구공기의 엔탈피 h1 = 72kJ/kg
- ㉢ 코일 출구공기의 온도 t2 = 17℃
- ㉣ 코일 출구공기의 엔탈피 h2 = 42kJ/kg
- ㉤ 공기의 비열 1.01kJ/kg·K
1
0.606
2
0.701
3
0.806
4
0.901
해설
전열량에 대한 현열량의 비, 곧 현열비(SHF) 는 0.606 이다.
현열량은 비열 × 온도차이므로 1.01 × (35 − 17) = 18.18kJ/kg 이고, 전열량은 엔탈피차인 72 − 42 = 30kJ/kg 이다.
SHF = 18.18 / 30 ≒ 0.606.
풍량이 주어지지 않아도 현열·전열 양쪽에 같은 질량유량이 곱해져 약분되므로, 단위질량 기준 값만으로 비가 결정된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.