건구온도 20℃, 절대습도 0.015kg/kg′인 습공기 6kg의 엔탈… | [건축설비기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 17년 2회차
건구온도 20℃, 절대습도 0.015kg/kg′인 습공기 6kg의 엔탈피는? (단, 건공기 정압비열 1.01kJ/kg ㆍ K, 수증기 정압 비열 1.85kJ/kg ㆍ K, 0℃에서 포화수의 증발 잠열 2501kJ/kg)
1
58.24kJ
2
120.67kJ
3
228.77kJ
4
349.62kJ
해설
습공기의 비엔탈피는 (kJ/kg)로 구한다.
t=20℃, x=0.015kg/kg′를 대입하면
이고,
공기 6kg에 대한 총 엔탈피는 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.