모두CBT

다음과 같은 조건에서 실내 CO2의 허용농도를 1000ppm으로 할 때… | [건축설비기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 17년 2회차

다음과 같은 조건에서 실내 CO2의 허용농도를 1000ppm으로 할 때, 필요환기량은?

  • 재실인원 : 10인
  • 실내 1인당 CO2 배출량 : 0.02㎥/h
  • 외기 CO2 농도 : 350ppm
1
249.2m3/h
2
275.4m3/h
3
307.7m3/h
4
356.8m3/h
해설

CO2 발생량을 실내외 농도차로 나누면 필요환기량은 약 307.7㎥/h 다.

발생량은 10인 × 0.02㎥/h = 0.2㎥/h 이고, 농도차는 1000 − 350 = 650ppm 이므로 무차원으로 바꾸면 0.00065 다.

Q = 0.2 / 0.00065 ≒ 307.7㎥/h.

ppm 을 그대로 두고 나누면 자릿수가 100만 배 어긋나므로, 반드시 10-6을 곱해 소수로 바꾼 뒤 계산해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.