펌프의 전양정이 41.6m, 양수량이 400L/min일 때, 펌프의 축… | [건축설비기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 17년 2회차
펌프의 전양정이 41.6m, 양수량이 400L/min일 때, 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 55%이다.)
1
3.94kW
2
4.54kW
3
4.94kW
4
5.44kW
해설

펌프 축동력은 L=1000×Q[m3/min]×H[m]102×60×ηL=\dfrac{1000\times Q[\mathrm{m^3/min}]\times H[\mathrm{m}]}{102\times60\times\eta}(kW)로 구한다.

양수량 Q=0.4m³/min, 전양정 H=41.6m, 효율 η=0.55를 대입하면
L=1000×0.4×41.6102×60×0.554.94kWL=\dfrac{1000\times0.4\times41.6}{102\times60\times0.55}\approx4.94\,\mathrm{kW}이다.