옥외소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [건축설비기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건축설비기사 필기] 17년 3회차
옥외소화전설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
호스접결구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치하여야 한다.
2
옥외소화전설비에는 옥외소화전마다 그로부터 5m 이내의 장소에 소화전함을 설치하여야 한다.
3
옥외소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥외소화전의 설치개수에 5m3를 곱한 양 이상이 되도록 하여야한다.
4
호스접결구는 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치하여야 한다.
해설
옥외소화전설비 수원의 저수량 기준이 실제와 다르게 서술되어 있다.
옥외소화전설비의 수원은 옥외소화전 설치개수(2개 이상이면 2개)에 7㎥를 곱한 양 이상으로 확보해야 하는데, 여기서는 5㎥로 제시되어 틀린 설명이다.
호스접결구 설치높이(지면에서 0.5m 이상 1m 이하), 소화전마다 5m 이내 소화전함 설치, 방수구까지의 수평거리 40m 이하 기준은 모두 옳은 내용이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.