모두CBT

바닥면에서 1m의 위치에 중성대가 있는 실에서 바닥면상 2m 지점에서의… | [건축설비기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[건축설비기사 필기] 17년 3회차
바닥면에서 1m의 위치에 중성대가 있는 실에서 바닥면상 2m 지점에서의 실내외 압력차는? (단, 실내공기의 밀도는 1.2kg/m3이며, 실외공기의 밀도는 1.25kg/m3이다.)
1
실내가 0.1mmAq 높다.
2
실외가 0.1mmAq 높다.
3
실내가 0.05mmAq 높다.
4
실외가 0.05mmAq 높다.
해설

중성대(바닥 위 1m)보다 위쪽인 바닥 2m 지점에서는 실내공기가 실외공기보다 가벼우므로(실내 1.2 < 실외 1.25) 실내 압력이 더 높게 나타난다.

ΔP=(ρoρi)gΔh=(1.251.2)×9.8×(21)=0.49 Pa\Delta P = (\rho_o - \rho_i)\, g\, \Delta h = (1.25-1.2)\times 9.8 \times (2-1) = 0.49\ \mathrm{Pa}

0.49 Pa÷9.8=0.05 mmAq0.49\ \mathrm{Pa} \div 9.8 = 0.05\ \mathrm{mmAq}

따라서 해당 지점에서는 실내가 실외보다 0.05mmAq 높다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.